回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)

怀念过去

  • 帖子

    238
  • 精华

    5
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2010-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-15 15:26:41

79楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-02-15 13:47:38的发言:
quote:以下是引用小釉在2012-02-14 11:22:21的发言:
另外关于高速模拟量模块的SM331的说明,有一点不明白,既然331-7hf01是瞬时转化型,和其他的模拟量模块不同,其他的都是积分型。
为什么在选择硬件配置的时候,会有积分时间这个选型呢?可以看一下63楼我截图。
按理说瞬时转换,就不应该有积分时间。从硬件上7hf01的型号应该就和其他型号的原理都不一样。
其他的是积分型,有积分时间可以理解,高速瞬时转换的这个积分时间实在是不解。



我的理解是:积分型AD转换器工作原理是将输入电压转换成脉冲宽度信号或脉冲频率,然后由AD转换器内部的定时器/计数器获得数字值。优点是用简单电路就能获得高分辨率(成本较低),但缺点是由于转换精度依赖于积分时间(处理时间较长),因此转换速率较低。如果是非积分型的AD转换器,那么通常会认为它是高速瞬时转的。(仅供参考)


说的很有道理, 书上也是这么解释的,积分型分辨率高,转换时间长几十毫秒,非积分型(逐次递进)的转换速度快,大约几十微秒,但分辨率低。
但 像 小釉 说的 里面有 积分时间, 我在说明书上看到了 基本 处理时间 50μs ,有一项 模块的执行时间 应该是你说的积分时间。
自古深情留不住,总是套路得人心...
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54759条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。