quote:以下是引用小釉在2012-02-15 15:06:00的发言:
[quote]以下是引用怀念过去在2012-02-15 13:06:21的发言:
[quote]以下是引用小釉在2012-02-15 10:35:22的发言:
[quote]以下是引用怀念过去在2012-02-14 13:28:18的发言:
[quote]以下是引用小釉在2012-02-14 11:16:47的发言:
西门子有这样一篇文档,关于模拟量的,有点不明白。积分时间怎么和采样频率有关系呢?有谁能说一下
既然分辨率的区别最低变化值从1,2,4等不同单位,那么精度理论上也就提高了。
同样27648 最低位越小,精度应该也提高了吧。
对于分辨率 < 16位的模拟模块,模拟值表达方式是左对齐格式,最低有效位填零。
那么对于16位精度的模块,符号位也算是一位是吧。
分辨率和精度 这么说呢, 两者有一定联系,的确16位的分辨率高,精度也很高,假如你精度是0.1,你测温度 100度 实际99.9度,但分辨率是1, 只显示 99度或者100度,那精度的意义就不大了。
同样, 精度1度,分辨率 0.001, 精度只是 你测量值和真实值的关系,但你分辨率 是你能精确到多少位,你能观察到或计算到多细微的值的变化。
这是我大概的理解,仅供参考。 还有 16位 实际 15位 32767 15位(模拟量溢出值),最高位符号位。你正常使用的是27648 ,至于最小1-2-4-8 变化量 应该就是一直说的 分辨率设置问题。
以下摘自廖老师:
有人可能要问,为什么是27648呢?我认为可能是制定规则的人担心实际的模拟量输入可能会超过选择的量程,因此在量程的上、下限(-100%~100%)之外设置了18.5%的裕量。为什么是27648而不是别的数呢?因为27648的十六进制数6C00H是个较特殊的数。