回复:S7-200与智能仪表MODBUS通讯中的地址数据问题

magic_139

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-09-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-15 16:44:10

6楼

问题已经找到了,是仪表厂家modbus寄存器地址前位的高低位弄反了,这些地址都是双字的,也就是我要达到目标设定的话要输16#01007700,谢谢各位的回复