quote:以下是引用小釉在2012-02-08 16:15:44的发言:
关于SM332 模拟量 S+ 和S-的作用。
看到相关的手册说是补偿电压损耗的。原理是什么呢?
S+和S-是在模块处和 QV 和Mana短接,还是在执行器那边短接。
如果是执行器短接的话,那是不是可以认为是通过减低导线的阻值,来降低压降呢?
对于电压输出,S+和S-连接起来是为了检测负载侧实际压降,并把它传回到SM332,这将模块对外部的波动和偏差进行补偿,以提高负载侧的精度例如,温度的改变。如果不需要,那么将S+和QV、S-和Mana相连,或让S+、S-开路。
当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。
如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接。这意味着对于第一个通道,需要:
输出电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器。
分配执行器的针脚 4 和针脚 5。
如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。