quote:以下是引用蓝虎在2012-02-15 13:08:37的发言:
quote:以下是引用bingxue668在2012-02-15 11:49:36的发言:
从你传的诊断缓冲区很难看出问题,因为包括断电将07柜的末端DP头与08柜的某一个DP头更换的故障等。
建议你在运行几天在出问题后先不处理把诊断缓冲区内容导出来。
建议:
1、检查辅助触点是否有接触不好的现象
2、从主线上在加一个中继器将7、8号分离。我也遇到过设备前几年一直运行良好,没处理什么通讯突然增多的现象。
3、检查7、8线DP头,脱开通讯测电阻。

1、辅助触点应该是没有问题的,因为报警的时候不止有一个辅助触点出现保护的现象。
2、手头没有通讯中继器,不过已经提了计划了。
3、如果测电阻的话应该在什么范围内是正常的呢??

电阻在110 多欧 好像在这个值附近 应该 看看你的DP头接好了没有。