回复:在S7-300程序中做一个类式电气的消声程序

dongqing

  • 帖子

    61
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2010-04-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-16 08:56:50

23楼

quote:以下是引用dongqing在2012-02-15 09:18:32的发言:
L L#0
T MD 100
M2: L MD 100
T #COUNTER_D
OPN DB 1
A M [MD 100]
FP DBX [MD 100]
S M 120.0
L #COUNTER_D
L L#1
+D
T MD 100
L L#7

<=D
JC M2
A M 120.1
R M 120.0
这个可以实现报警消声,通过修改地址指针[MD100】,就可以实现多个报警处理了,几百个报警也没事。
第一次用语句表写,请大家提意见,谢谢

斑竹Zane你好,我这个程序设定的循环7次,当然可以修改这个值,是不是就可以实现你说的多个报警,修改一次就可以了,程序有需要改进地方还请你指点下。
我这个程序设定的是M0.0-M0.7来一个上升沿,M120.0就置位,按下M120.1就复位了。
评论