quote:以下是引用剑忠在2012-02-15 00:34:25的发言:quote:以下是引用南门口在2012-02-14 16:40:45的发言:
换四线制太麻烦了。在外部接线确认之前,前连接器不要插进去就行了。
我还正准备回复55楼“划痕”侠和你的类似发帖:
1、前连接器不插入AI模块,当然就不会出现外部接线短接烧坏两线制AI模块通道现象。
2、但AI模块通常有8个输入信号通道,如果这个AI模块中有的信号通道要接线调试,就还得插入前连接器呀!
3、所以此时为安全起见,就得拆下AI模块中未用的两线制通道接线。
4、当有个多个AI模块信号通道要调试时,且都有通道拆线,会导致柜内有很多的裸露线了。
5、即便包扎了这些裸露线头,以后恢复和查线都是一个不小的工作量!
按你这种情况,那你端子处就先别接线啊,当你安装哪个传感器的时候,再接相应的端子啊