回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)

gdw288

  • 帖子

    2091
  • 精华

    3
  • 被关注

    20

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-06-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-16 09:27:53

88楼

quote:以下是引用剑忠在2012-02-15 00:34:25的发言:
quote:以下是引用南门口在2012-02-14 16:40:45的发言:
换四线制太麻烦了。在外部接线确认之前,前连接器不要插进去就行了。
我还正准备回复55楼“划痕”侠和你的类似发帖:
1、前连接器不插入AI模块,当然就不会出现外部接线短接烧坏两线制AI模块通道现象。
2、但AI模块通常有8个输入信号通道,如果这个AI模块中有的信号通道要接线调试,就还得插入前连接器呀!
3、所以此时为安全起见,就得拆下AI模块中未用的两线制通道接线。
4、当有个多个AI模块信号通道要调试时,且都有通道拆线,会导致柜内有很多的裸露线了。
5、即便包扎了这些裸露线头,以后恢复和查线都是一个不小的工作量!

按你这种情况,那你端子处就先别接线啊,当你安装哪个传感器的时候,再接相应的端子啊
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。