11楼

这个距离一般应该没问题,速度一般设187.5也可以了,看他的对面都是DI和AI 也就是读取一些现场的即时数据和设备状态,应该不需要太高的速率!至于128字节,应该是每个插槽不能超过128字节,每个ET200M不能超过244字节,所以你的配置应该是可行的!