quote:以下是引用我爱电子在2012-02-15 22:02:10的发言:
如果只用两个端子控制正反转和停止三种状态p554应该是多少呢
如果使用数字输入1(B0010)做为正转命令,数字输入2(B0013做为反转命令)
设置
做为数字输入使用P651、P652的两个下标都要设置为0
P571=10
P572=13
启动命令就要用一个或门了
P554=619 或门的输出B0619
U950.90=10 或门的采样时间,使能自由功能块或门
U239.1=10 数字输入1做为或门的输入
U239.2=13 数字输入2做为或门的输入