quote:以下是引用指路在2012-01-15 17:55:09的发言:
目前,我看到设备上使用的断路器非常多。已经用它代替了许多的电器控制的元气件。
例如:电动机的控制,过去使用的开关,保险,热继电器,交流接触器。现在,一个断路器代替了三个。包含:开关,保险,热继电器。
使用发现,电动机烧坏了。断路器没有动作。
在以前,电动机哪有现在烧的这么多。电动机过载了,缺项了,不是保险断,就是热继电器动作,换个保险,复位一下热继电器就行了。
所以,希望在从设备的实际出发来做好电器的控制元件的选择。减少设备的停歇和故障的解决。
不知道的对吗?
如果电机烧了,断路器没动作。或是断路器本身问题,或是设计选型问题。作为保护元件,没起作用,不能说是断路器功能问题,想想我们用的是否合适。
正因为功能更丰富了,我们在使用过程、选型中要更加小心。