quote:以下是引用じ☆诗 Y……在2012-02-02 16:20:09的发言:
这个要看你的CPL是什么型号的了,如果是H系列的,正常下载硬件一点都不影响M,因为根本不用停机,但是除了H系统外,其他的不是H系列的PLC下载硬件时会要求STOP的时候,所有的M点将会复位。

停机,然后启动的话,m点影不影响还是看启动方式,你说的太绝对了。
默认的启动方式是不影响的。