315-2DP在profibus总线上可连不超过4个HMI设备,其中包括WinCC等站,如果你所说的只有两个OP的话,肯定是可以的。你的问题可以做如下处理:
1)去掉开始好使的那个OP,看新加的那个还有无此消息。如果继续不好使,原因只有两个,要么接线不对,要么线路太长,须加中继器;
2)采用上述处理后,如果线路均无问题,则是你的组态有问题,看看如下两项组态:
a. OP上设置的地址是否与组态的地址一致;b.波特率是否和组态的一致。