quote:以下是引用毛豆斗在2011-12-22 15:14:15的发言:
请问在中央空调温差控制中,温差采用回水温度减去供水温度,在制冷时温差设定为+5度,PID的命令为+5度,PID的输出特性为反特性,即反馈的温差比+5大,输出的频率越大。而在制冷时,需设置为温差为-5度,PID的命令为-5,PID的输出特性为正特性,即反馈的温差比-5大,输出的频率越小。也就是说和温度控制一样,在制冷和制热时,需要分别设定PID的命令和输出特性?
不知道理解正确否?还是有其他的方法?
同一个PID不同模式下切换参数就可以了。