回复:请教与InTouch的组态通信

秋天的叹息

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-16 22:55:58

2楼

intouch与1200可以很好的通讯,最好用intouch的DAserver,采用TCP/IP方式,通讯速率很快,只要配好IP地址就可以了,非常方便!我用过很多了!
希望和大家进行技术交流,共同提高!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。