各位老大,先把报警的规则制定好,我认为要符合以下5条:
1 某故障发生,报警输出,该故障消失,报警自动停止。
2 某故障发生,报警输出,按复位按钮,报警停止,再按复位按钮,报警输出。
3 故障发生,报警输出,按复位按钮,报警停止,故障消失,故障再发生,报警输出。
4 故障发生,报警输出,按复位按钮,报警停止,故障消失,按复位按钮,报警无输出。
5 故障发生,报警输出,按复位按钮,报警停止,另一故障发生,报警输出。

设备有以下几种情况:
1 有触摸屏,无硬件复位按钮,无硬件故障指示灯,复位按钮和故障指示都在屏的画面上显示。
2 无触摸屏,有硬件复位按钮,有硬件故障指示灯。