2楼

MP277OS更新(恢复出厂设置)的步骤如下:
1. HMI 设备上电,做好硬件通讯连接,并在控制面板里设定好下载的路径。
2. 在组态计算机的WinCC flexible 中选择菜单命令“项目 ? 传送 ? 通讯设置”。
这将会打开“通讯设置”对话框。
3. 选择HMI 设备类型。
4. 设置连接参数。
5. 单击“确定”关闭对话框。
6. 在WinCC flexible 中选择菜单命令“项目? 传送? 更新操作系统”。
7. 在“映像路径”中,选择包含有HMI 设备映像文件*.img 的文件夹。
HMI 设备映像文件可以在WinCC flexible 安装文件夹的“WinCC flexible Images”下找到,
或者在相应的WinCC flexible 安装光盘上找到。
8. 选择“打开”。
打开映像文件后,将在输出区域显示HMI 设备映像文件的版本信息。
9. 在WinCC flexible 中选择“更新OS”,以运行操作系统更新。 按照WinCC flexible 的说明进行操作。 将出现一个状态视图,指示操作系统的更新进度。
OS更新方式要求MP277上电的时间比较严格,可以多尝试几次,出现引导后立即上电,几乎同时,最好找别人协助一下,更新过程电脑没有关闭杀毒软件和防火墙.
《对于操作员面板如何进行操作系统更新(OS 更新)?》
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/19701610
《MP277西门子面板下载手册 》
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0263.pdf