我用PLC又重新模拟了下,如果在第一次调用后将T0清零,如果第二次以M2.0=1调用FC13,定时器当前值一直为0不工作的.
所以在第二次调用FC13时,必须保证M2.0=0,用它的上升沿来触发定时器