quote:以下是引用gdw288在2012-02-16 09:25:00的发言:quote:以下是引用剑忠在2012-02-14 16:26:10的发言:quote:以下是引用蓝云在2012-02-13 22:28:33的发言:quote:以下是引用剑忠在2012-02-12 12:03:35的发言:
1、关于SM331 AI 8×12Bit(即6ES7 331-7KF02-0AB0)是S7-300中常用的AI模块之一......................................
3、但现实的使用中却经常出现烧坏两线制配电的通道故障,特别是在设备安装调试期间最易发生此类现象!
4、原因是设备安装调试期间,现场施工凌乱,安装人员将缆线敷设至传感器安装位置后,由于传感器未安装,或踩踏拉扯,或直接裸露等原因造成接线脱落。此时,中控调试人员将模块送电,如果带电裸露的导线接地或相互短接,那可就出现悲剧了!
....................................
7、不知大家对待此类模块出现的此类问题,还有何好的处理方法?
针对第四点我认为是不允许的,现场安装应该是先接设备端再接电源端,模块也应该是这样的,先接现场仪表,再接模块上的线,如仪表没安装,则模块端的线校好后不接,等仪表安装完毕再接
1、第四点现象确实从规范来说是不允许的!
2、但现实情况是:现场仪表供货周期、付款、运输等多方面原因;施工单位和人员的工时和工期等问题,就不可能等现场仪表供货或安装到位后再接线了,否则会造成窝工和误工经济纠纷。
3、至于,中控调试人员未仔细查电就将模块送电的现象就太普遍了。再谨慎的人都得有疲劳和睡觉的时候呀!
4、我们无法要求别人和外部做到这些细节事情,所以只有从模块技术本质和使用机制上探讨解决办法,才能杜绝此类事件发生。
就拿7KF02来说,电隔离负载电压,但是不适用于两线制,因为两线制需要模块供电,两线制这种情况下,你怎么从模块技术本质去避免呢?那就只有扯掉前连接器了!
我个人认为:“剑忠”大侠对电气和自动化项目,现场施工、调试的工况有着非常深刻的认识,并在技术层面提出了较好的参考建议,值得学习! “gdw288”兄弟在项目的施工过程中,与施工队伍协调、配合、良好沟通,提出了在施工过程中最大限度地避免“杯具”发生的较好建议,值得学习!^_^