西门子变频器是蛮好!但是其余如AB ABB Schneider变频器等使用矢量控制(有的不叫矢量控制,ABB叫DTC,AB叫磁场定向控制FVC )等高级控制方式时,同样需要静态优化(静态识别)及动态优化(动态识别),可能叫法不同而已! 至于西门子独有的BICO其它品牌变频器也有,不过方式不太一样而已,ABB叫“源参数“,这类参数可以指向其它参数! 很多东西都是先入为主,熟能生巧!别说太绝对了