quote:以下是引用Zane在2012-02-16 00:33:27的发言:
quote:以下是引用n次看你的背影在2012-02-15 11:46:31的发言:
呵呵,如果有几千、上万个报警,我到建议做一个专门处理过程报警的FC,并且也把与上位的接口也做在其中,这样做结构清晰,需要增加时,复制一个FC修改一下实参就可以了,扩展容易,维护简单!可参考贴图:




说得太轻松了点,照你的做法,256个报警也得修改32次吧?

有木有开个数据块,无论多少报警一次搞掂的?
Z版这个说法,还得在程序中建立或者修改DB,而不能事先建立好DB长度?要是报警数超了db长度怎么办?例如315的DB 有65535个B。晕,越想越难实现。
学习ing!学习!