quote:以下是引用永远的巴乔在2012-02-17 10:22:08的发言:
到PLC诊断缓冲区看看报警信息,是不是FB4的背景DB块忘记下载了?
呵呵!就是我的背景数据忘记下载了,现在已经不报错了,但是出来了新问题,当PI属性为PI,SELECT时,触发这个功能时报警14014通道1选择的程序不能处理或编辑,当PI属性为PI.ASUP时报警14011通道1 程序段1编程不存在或没有编辑,这个错误在JOG,MDI,AUTO方式下都报错,但是在AUTO方式下循环启动别的程序时无论是PI的属性是什么的时候都不报警,但是也没有动作,下面是我的程序,我看路径和程序都没有问题,帮忙看看是不是哪里我做的还是不对呢?
CALL "PI_SERV" , DB108
Req :=I6.3
PIService:="PI".ASUP //或"PI".SELECT我都试过了
Unit :=1
Addr1 :="fast".path1 // " fast " 是定义的字符,数据块是DB119
Addr2 :="fast".name1
Addr3 :=
Addr4 :=
WVar1 :=W#16#1
WVar2 :=W#16#1
WVar3 :=
WVar4 :=
WVar5 :=
WVar6 :=
WVar7 :=
WVar8 :=
WVar9 :=
WVar10 :=
Error :=M200.0
Done :=M200.1
State :=MW200
下边是DB119里面的
名称 类型 初始值
path1 STRING[32] '/_N_SPF_DIR'
name1 STRING[32] '/_N_KKTT_SPF/'
这个程序哪里有问题吗?我实在看不出来了,都帮忙分析一下吧!