最近重新制作了接地,倒是没再出现原来那样完全不能用,但是长时间运行后9、10号泵的压力波动特别大,250公斤的上限压力,设置220公斤的时候就出现+_30公斤的波动。
初步怀疑:
1、隔离变压器2500VA的,理论上来说肯定不小。但是实际运行
中变压器烫手。
2、PID控制是不是模拟量模块速度跟不上,不知道有人用模拟量模块做PID控制出问题换用PID专用模块的网友。(顺便一提,最近准备做改造,有些加热设备。不知道用PLC温度模块+内部PID块能不能替代温度表,效果如何?)
另外分享我最近遇到的另一个*事情,前几周装了个编码器用来测铺网机速度,结果丫的装好后采用1s,10s周期读数,总是出现很大的误差,丢失三分之二的脉冲数。开始怀疑干扰,后来想想不太可能干扰丢这么多脉冲,给KF电话说是PLC内部执行时间引起的让采用周期性读数,结果还是一样。最后发现,编码器A非、B非、Z非因为没用,就被电工拿胶布包裹到了一起,结果每次转到哪里就短路,造成丢失脉冲。