cpu414-2-dp挂ET200M IM153bf闪烁,求解啊??

4969

22

2012-02-19 01:16:23

cpu414-2-dp挂ET200M IM153bf闪烁,求解啊??
cpu414-2-dp(v3.11)挂的153-1AA03-oxb0 IM模块总是BF闪烁,DP接头处理过X次,终端都是置为ON,中间的为OFF,连接的卡件也绝对是好的,检查过的,连接器也换过的,也是好的,用STEP7硬件也能下进去,还是一直BF闪烁,地址是没有问题的,到底是为什么啊,求解啊,万分感谢!下载后故障提示(预设值与实际值不匹配,插入的模块与实际的模块类型不同)
注:IM153的连接器换过几个都一样。U型连接器也换过了几个,一样的。
这个站就是终端置为ON的,地址也绝对是对了的。

大家好,感谢你们的关注,现在的情况更为不乐观了,现在就只有连接一个CPU,直接用编程电缆连接的,但是在STEP7里面没有找到 可访问的节点 PGPC设置是设置的USB那种的自动的和MPI都试过,最后还没有用MPI\profibus直接用下面的DP口也试过,还是没有,当然用dp口是改过PGPC设置的。求解呀。。

感谢大家一直以来对这个问题的关注,现在我是把MPI接口接5611卡,DP口先不插,等程序和硬件下载下去后在插的DP口,153现在正常,如果插5611的口和153的用一个连接器就不行,还是茫然啊。