其实还是你的程序的BUG,若果M0.0与M0.3是有关联关系的,你就不应该这样编程。

解决方案有2个
一。
A T0
= M0.0
= M0.3
把M0.3移到前面与M0.0同时赋值

二。
A T0
A M0.0
= M0.3
如果你定要分开赋值,又要确保M0.0与M0.3同时被赋值,则可在原程序里与M0.0。

其实,不同品牌的PLC的定时器的工作是有些差别的,但你如果掌握一些规律性的方法,就可不必为这些事情去纠结了,确保你的程序始终可以正确可靠的工作。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download