发布于 2012-02-19 07:21:12
1楼
第一台电源模块没有显示,指的是指示灯不亮吗?正常情况下上过使能后应该黄灯亮,如果三相电源正常,并且x181上1u1和2u1,1v1和2v1,1w1和2w1分别短接,x171上ns1和ns2短接,9和48、112短接,通电后应该绿灯和黄灯亮,如果没有灯亮说明电源模块损坏,需要送修。
1.e—a037报警指的是存储器装载用户数据时出错,可以重新用simocomu配置第一个轴驱动或者用原来存储的驱动数据重新加载解决,如不行需更换轴控制板,就是在1123上插的那块板;
2.e—b607指的是双轴模块的第二个轴“限制电流调节器输出”,可能的原因有电机电缆断路,母线固定松动,功率模块或轴控制卡坏;