quote:以下是引用nnnn1234在2011-07-12 15:11:58的发言:
我亲眼见到的啊,当时是在一个电缆沟里有20几单芯(相当于一相电)的高压10kv,有个绝缘不行了,就把开关断开,测量每根电缆的电流,根据电流的大小,判断拉电的是哪根电缆。当时是一个小年轻的电工,戴着绝缘手套,用500V的钳形电流表测的,测出电流来了,也判断出故障电缆来了。人也没事。
大家分析这到底是什么原因呢???
注意里面有句话:就把开关断开。这是10KV指电源开关吗?是否楼主是将10KV电源开关断了通商380V电源和假负载来测电流来推断故障点的呢?
一般情况下不建议用钳形电流表测超过电流表额定电压的电流。做电的安全第一啊!