quote:以下是引用dongqing在2012-02-13 10:39:40的发言:
请教大家个问题,S7-300 PLC通过DP访问远程I/O,远程机架采用两个IM153-2通讯接口,一个IM153-2后面挂8个模拟量输入模块,另外一个IM153-2挂8个数字量输入输出模块。
主控制室和远程控制室大约一二百米距离,S7-300通过自带的DP口和远程IM153-2通讯,不知这样配置,通讯稳定性和可靠性怎么样?有没有必要在主CPU后面加一个DP通讯模块。IM153-2支持的输入数据最大128字节,输出最大128字节,我这个项目里IM153-2后面挂8个模拟量输入模块,输入字节刚好128,没有一点余量了,不知这样配置行不行,我用的IM153-2模块型号6ES7 153-2BA02-0XB0,希望大家给点建议,谢谢!!

500M我都用过,187.5K速率,不加任何东西,一样很稳定