回复:不用Modbus库自己写通讯协议的问题?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4273
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-02-20 09:57:55

15楼


点击此处查看附件

在附件内,解压后生成一个FB_MBS的文档文件,我已经将后缀名改为 .scl 了! 可以直接用文本文档打开。 也可以直接将该文件导入到TIAPortalV11.0SP2内(我使用的是专业版)。

申明:
1、 虽然本人使用了欧姆龙温控器E5CZ-Q2MT做过通讯测试,但是不能保证正常使用到其他的系统。本人只是无偿提供一个例子供大家参考,在使用过程中产生的问题,我一律不负责任。
2、程序只含有Modbus主站功能,而且仅含有命令代码16#03(读取连续的多个字)、16#06(写单个字)、16#10(写连续地多个位/字),而且针对16#03和和16#10命令,我只写了最多允许两个字……如有需要更多的字,可以自己添加。我是以自己项目需要为准。
3、程序肯定不会尽善尽美,各人思路也不相同。 所以最好大家不要口水。
4、需要在硬件组态里设置相应串口的参数,比如收发条件,波特率,数据校验等……

谢谢!