quote:以下是引用零0在2012-02-18 22:58:06的发言:
最近重新制作了接地,倒是没再出现原来那样完全不能用,但是长时间运行后9、10号泵的压力波动特别大,250公斤的上限压力,设置220公斤的时候就出现+_30公斤的波动。
初步怀疑:
1、隔离变压器2500VA的,理论上来说肯定不小。但是实际运行
中变压器烫手。
2、PID控制是不是模拟量模块速度跟不上,不知道有人用模拟量模块做PID控制出问题换用PID专用模块的网友。(顺便一提,最近准备做改造,有些加热设备。不知道用PLC温度模块+内部PID块能不能替代温度表,效果如何?)


关于第二个问题,压力波动,可以考虑修改PID参数,或用“中值滤波”对反馈信号进行处理。怀疑是PID不合适产生了震荡。
我们在使用PLC的PID回路做调节时,没有发现不及PID调节仪表的地方。真要讲仪表的优势,可能就是自整定功能要比PLC好些。