回复:关于FC做成的子程序公共块困惑,请指点!

cerdar

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-09-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-20 21:37:08

2楼

只要保证FC的输出变量每次程序执行时都要赋给一个确定的值就没有问题。
L #fc3_in //#fc3_in FC块的输入
L 10
>I
S #fc3_out //#fc3_in FC块的输入
L #fc3_in
L -10
R #fc3_out
上面的例子在OB1中调用,当//#fc3_in 的值在(-10 ~10)之间时, #fc3_out没有被赋给值,这时输出就有可能是一个随机的数。我这也是在西门子一个资料中看到的,希望对你有用。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。