回复:在S7-300程序中做一个类式电气的消声程序

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4262
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-02-21 08:25:03

64楼

quote:以下是引用火麒麟在2012-02-20 21:25:41的发言:
没仔细读题目的条件,但看伊默的程序不太明白:
比如状态从0000 0000 0000 0101到0000 0000 0000 0011后,也产生了新的报警啊,Q0.0不输出么?


那是您对报警的理解不同。 你的报警会自动复位么? 比如按下急停按钮,产生一个报警,当松开急停按钮后,这个报警就自动消息吗? No! It can not !  故障一定是要靠专门的复位按钮去消除的!意味着,在按下复位按钮前,故障信息只会增加,不会减少…… 所以理论是你写的那两种状态的转换几乎是不存在的。 我说“几乎”是因为这种概率还是存在的,就是当你按下报警复位按钮这一个扫描周期内如果产生了新的报警,想想是让它蜂鸣器响呢?还是不响呢?呵呵