发布于 2012-02-21 09:23:28
1楼
估计此调速器内部使用了自由功能块功能,我以前遇到的情况是:若调速器内使用自由功能块组态后(比如收卷机),再做优化就会通不过。所以最后把6RA70恢复出厂值,在设定完基本参数后,做优化,最后再使用自由功能块组态功能·。如果楼主熟悉这台6RA70的组态功能,可以尝试着恢复出厂之后,在自己组态自由功能块,如果不熟悉,那就很麻烦。再者在做电流环优化时,励磁是禁止输出的,只有电枢回路有大电流通过,请楼主再到现场仔细检查情况,逐一排除,有时候很多问题是交织在一起产生的报警。
解惑释道