quote:以下是引用南山悠客在2012-02-21 09:44:56的发言:
几天没看帖子,没想到已经有人给了详细解答,谢谢2楼侠士了。我还提供一点细节,就是几次电机损坏(其实不能叫烧掉),都是在停车少则半小时多则几小时后重新开机后,这一点似乎和二楼说的第2条有点对的上,只不知道怎么避免?另外控制方面会不会有原因,比如启动时电压过高?那又怎样判断?大家有知道的还请指点。每次出事电机厂沟通是必须的,但离得远收效不大,所以自己这方面原因也一直在排查。
你的励磁运行模式P082=?
为了防止电机冷热变化过大,可选P082=2,即主回路接触器分断后励磁减小(P257设定)。这样可以保证电机温度不会降得太低。