回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨

半根黄瓜

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-02-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-21 15:06:36

46楼

我们知道S7-300 CPU也支持路由功能,但是如果普通的S7-300 CPU,集成DP接口扩展PA总线或者 通过IM153-2来使用HART通讯功能, 这时使用CP5611或者 CP5512, CP5711直接接在DP口上是可以通过PDM软件和智能表通讯的,但是如果将工程师站的PG/PC 接口设置为TCP/IP或者工业以太网,PDM无法连接仪表,因为数据要从DP总线路由到以太网上, 需要用到"数据记录路由"功能, 而目前的绝大部分S7-300 CPU是不支持这个功能的, 连目前的400H CPU也不支持. 参考:

使用SIMATIC PDM数据记录路由的要求
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/7808062

S7 路由与数据记录路由的区别?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/7000978
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
评论