关于PDM的授权,想订正版授权的话,参考下面的链接,各取所需, 不要花冤枉钱:
有必要的授权都有效,但为何在SIMATIC PDM中报授权错误?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/10678936
一. 授权可用, 但是不能识别. 这种情况非常罕见. 这种情况下可以把授权导回软盘, 重启计算机, 然后再把授权从软盘导入到计算机上.
二. 没有基本授权
SIMATIC PDM 授权可用, 但是版本不对. 必须安装 SIMATIC PDM Standalone 授权. 这是一个基本版本并且只有这个授权可以更新到新版本. SIMATIC PDM和对应版本的SIMATIC PDM Standalone 授权
三.使用没有授权的PDM选件 . 需要安装授权的选件
SIK/SIMATIC PDM Basis Integrated
在 SIMATIC STEP 7中集成PDM V5.1以前版本
SIK/SIMATIC PDM Routing
如果跨网络对现场设备进行访问(路由)) 只能集成在STEP 7(-> 需要SIK/SIMATIC PDM Basis Integrated)
SIK/SIMATIC PDM PROFIBUS DP/PA 如果需要对DP/PA设备进行地址设置/参数化
在SIMATIC PDM V5.2以后的版本该功能集成在基本软件中,不再需要授权。
SIK/SIMATIC PDM HART Mux
当使用HART多路复用器时
SIK/SIMATIC PDM ET 200 HART
当连接HART设备到ET 200M
在SIMATIC PDM V5.1以后的版本该功能集成在基本软件中,不再需要授权
SIK/SIMATIC PDM Tag Count unlimited
对无限数量的现场仪表进行参数设置
在SIMATIC PDM V5.1中不需要
SIK/SIMATIC PDM max. 128 Tags
对最多128台现场仪表进行参数设置