电流偏小。在优化中,正常应该产生75%的额定电流,若小于50%,就会报警F050=3。

核对输入的电机额定参数,看看P100是否输入错了;
电机是否未锁定导致转动?
尝试降低P100的值,再优化。

这步没做完,不要乱改参数试图让电机转起来。没意义的。
建议再恢复出厂值一次。