回复:电机直接启动问题

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-21 21:19:37

34楼

可以直接启动没有问题,空开和交流接触器都选择125A的施奈德产品即可,电缆选择3*25+1*10的即可,热继电器选择75*(1.05-1.25)即可,情况较好的电路选1.05,差一点的选1.25倍。