说一下模拟量模块,7KF02为通用模块,可以根据现场电流、电压、电阻等输入信号的类型和接线方式的类型改变模块背部跳线来适应现场的需要,可以一个模块既能接收电阻信号也能接收电压或电流,很方便快捷、很经济实用,但是相对精度差一些。
如果说现场供电方式、信号类型能够确定,并且一个模块只接入一种类型的信号时,建议还是选择专用模块,比如7PF01,电阻专用模块;7NF00,电流专用测量信号等,这些专用模块的可接入的点数多,信号精确度比较高,误差小。还有就是专用模块接收的同种信号,抗干扰能力比接入多种信号的模块要强。
我们现场的工程中,很多时候一个模块都接的是电流信号,而且都是四线制的,但选择的是7KF02模块,设计的时候,怎么就没有用专用模块呢?真如你说的那样吗?
通用模块的备件好做,也不需要准备太多种类的备件了。
从备件这个角度来讲的话,对于一些小型系统,用通用模块(如7KF02)可以减少备件的数量;但是对于一些大型系统,本来模块的使用量就比较大,每种模块的备件数量都不只那么一两个的.所以4-20MA的电流信号用7NF00,精确度会高一些,误差小.
还有7NF00不是电流专用模块,它也可以适用与电压
对于一个大的系统来说,更加应该尽可能统一选用模板的型号规格,增加互换性。