回复:s7-mm440的PROFIBUS速度给定的实现问题?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23487
  • 精华

    901
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-11-03 23:41:37

0楼

对于参数PKW。两者所用的实数格式是一样的!你可以直接使用。直接发送。包括触摸屏都是一样的格式。IEEE格式。对于PZD 你可以设置P2009=0,x100后,转换成整数发送。你给变频器的数值是:例如:17.79Hz,发送1779。如果使用规格化(4000H)则代表可能的最大设定值(P1082=50Hz)。规格化后简单。一样运算呀。精度也高一点点。
我一般使用规格化,好处是:可以在PLC端或变频器端直接改变比例:P2000一改,速度就按比例改变了。