发布于 2012-02-23 08:37:57
102楼
6ES7-322-1HH01-0AA0模块的开关频率技术参数中有4项:阻性负载=1HZ(最大),感性负载=0.5HZ(最大),灯负载=1HZ(最大),机械负载=10HZ(最大)。
如下做法可以保护PLC输出模块:
当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命,对于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管(如上图中并在外接继电器线圈上的二极管);对于交流负载,应在负载两端加RC抑制器。
即,在PLC数字量输出模块下接的中间继电器的线圈2端反并联一个续流二极管。