回复:对于EM231的S7-200模拟量模块有GAIN按钮可以对A/D转换值校准,但是对于SM 331-1KF02的模块有没有这个功能?

刹那之间

  • 帖子

    222
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2011-08-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-23 09:14:56

3楼

quote:以下是引用小苏州在2012-02-22 21:09:36的发言:
不可以。但可以在软件中设置转化范围。
[quote]以下是引用不断攀登在2012-02-22 21:45:04的发言:
这个 硬件上没有调节的 只能通过程序上设置

谢谢关注啊。假如设定4----20mA输入信号,那么在CPU中,4mA对应PIW整数值0,20mA对应整数值27648。那么在什么地方可以修改这个对应值呢?
学习中,请指点一下。
如果你认为是对的事情,就要勇敢地去尝试;如果不去尝试,又怎么会知道结果呢?