S7-300一般输入点的快速输入问题

已锁定

winlord

  • 帖子

    38
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2011-11-01

普通 普通 如何晋级?

S7-300一般输入点的快速输入问题

977

5

2012-02-23 10:04:52

用一个接近开关作为输入点,开的时间大概在0.5ms左右,这么短的时间是不能接到S7-300的一般输入点的,我查过手册S7-300的一般输入点的输入延迟时也就1.2ms-4.8ms(不管"1"到"0"还是"0"到"1"),哪位大侠有更好的解决办法。
注:在PLC收到接近开关的信号后,要立刻作出反应的。
S7-300一般输入点的快速输入问题 已锁定