S120变频器一拖多, 可以采用带编码器的矢量控制( 即: 把编码器装在其中的一台电机上), 或者采用不带编码器的矢量控制( SLVC )。注意: 每台电机做好过载保护, 电机可以配上KTY/PTC, 或配上热继保护。

你现在有一个单电机模块( 容量足够), 驱动两台电机(电机铭牌参数一样)。
推荐: 采用带编码器的矢量控制。
具体做法:
1) offline configure DDS
2) 当配置到"Motor"时候, 在"Motor"窗口下方, 将"Parallel motor connection"选项打勾, "Number"处输入2。
3) 当配置到"Motor data"时候, 输入单台电机的基本数据, "optional data"和"equivalent circuit diagram data"不需要勾选。这些辅助数据会在接下来的完全计算和静态识别被计算出来。
4) online download to CU
5) 完全计算
6) 静态识别
7) 旋转识别