回复:cpu414-2-dp挂ET200M IM153bf闪烁,求解啊??

CC_D

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2011-11-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-23 12:09:10

13楼

quote:以下是引用shine在2012-02-23 11:50:37的发言:
quote:以下是引用huanshifu5在2012-02-19 20:39:18的发言:
quote:以下是引用剑忠在2012-02-19 10:15:31的发言:
1、还是要仔细检查IM153-1机架中所查模块和拨码地址与组态是否完全匹配;
2、如果IM153-1机架是终端,则终端电阻置ON,反之置OFF;
3、最后检查IM153-1机架中所有模块底板的U形总线连接器。

先感谢您的提醒,模块的地址和组态的地址,还有拨码地址绝对没有问题,,这个站是终端电阻也置为ON的。实在没有搞懂是怎么回事啊,是不是这个IM卡和CUP不兼容哟???

终端电阻是ON,但你接线呢?是接到A1、B1还是A2、B2?


接线是接得A1 B1,终端。