发布于 2012-02-23 13:48:33
3楼
1) 在使用Sizer软件计算系统的谐波之前, 必须要估算出整流变压器的短路容量。
2) 最大的短路电流倍数是短路阻抗的倒数。如果整流变是6%, 那么其最大的短路电流倍数是100/6=16.7倍。
3) 假如整流变高压侧的额定电流是100A,那么最大的短路电流是:100*25=2500A。
4) 整流变压器的短路容量=1.732*线电压*短路电流,
=1.732*690V*2500A=2.9877 MVA
5) 在Sizer软件里, 输入整流变压器的短路容量, 也选择12脉动整流方案。Sizer软件自动计算谐波, 然后给出谐波报告。
关键点: 整流变高压侧的额定电流, 必须要有准确的数据。