quote:以下是引用wq1124在2012-02-23 11:25:35的发言:
楼主谈到:输入电抗器能解决逆变器共直流母线时的环流问题吗? 环流又是怎么产生的?
逆变器共直流母线时,输入电抗器指的是整流输入测得电抗器还是直流电抗器?另外也不太明白您说的环流的概念,能给指导下吗?
我理解,楼主是指的回馈电网装置并联直流母线时,逆变器的交流侧(电网侧)与变频器的整流桥之间,存在环流。如果多个变频器共直流母线,电网侧与整流模块存在环流。尽管这个环流很小,但它却给电网侧造成很强的干扰。