回复:cpu414-2-dp挂ET200M IM153bf闪烁,求解啊??

阿迈

  • 帖子

    -7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-23 17:00:37

16楼

quote:以下是引用小豆苗在2012-02-23 15:36:35的发言:
cpu414的第一个通讯口是mpi/dp,你一旦做个某种通讯配置,那另外一种通讯协议必定需要修改才可以的,估计你搞混乱了。
im153的bf报错也有可能是由后面的i/o模块引起的,你确定模块的电源供电都是正确的吗?

不要着急,一步一步来,不要乱了阵脚。仔细点,通常一个小错误会影响整个的判断。应该不是大问题。最不济了,把通讯再一点一点搭起来。
我也曾遇到过类似的故障,153bf灯闪,有时sf灯也闪几下,换了插头换了线都不行。最后查出来IM153后面挂的两个模拟量输入模块坏了。建议你修改一下组态试试,把153后的模块摘掉(组态和现场都摘掉),看看通讯能连上吗。你的情况挺像是153后的模块出问题了。还有检查一下24V供电
我也遇到过电缆或插头出问题,153bf灯不定时的闪几下,然后就恢复正常或者常亮。这种情况一般不会一直闪,都是闪几下或者常亮。故障诊断里很明显可以看到掉站了,或者某些地址出问题了。