回复:应用探讨——PDM 软件功能及应用探讨

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-23 23:34:23

52楼

quote:以下是引用半根黄瓜在2012-02-21 14:57:28的发言:
在PA总线的项目里,通常是用T型接头来将PA表接到PA主干线上,但是使用T头有一个隐患,由于PA总线都只是导线的连接,当由于安装不规范,其中一个T头进水或者PA表进水后,整个PA总线的电压就会降下来,造成网络通讯中断. 解决这个问题就是使用西门子的AFD来代替T型接头,订货号是:有源现场分配器 :6ES7 157-0AF81-0XA0 , 它带有用于集成现场设备的 4 个防短路分支总线接口,一个AFD可以接4个PA表. 任何一个分支短路,AFD会自动将它踏出去, 不会影响其它的PA表,防止整个总线崩溃. 参考:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/44887866
如何使用FDC 157-0 DP/PA耦合器和有源现场分配器(AFD)组成冗余PA环网?
1、SIEMENS的产品在设计使用上确实还考虑比较周全,但有源现场分配器是放置在现场还需要给它配电吧。
2、如果是放置在现场,在一些易燃易爆且潮湿的恶劣环境中不知能行吗!
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。