quote:以下是引用半根黄瓜在2012-02-21 14:57:28的发言:
在PA总线的项目里,通常是用T型接头来将PA表接到PA主干线上,但是使用T头有一个隐患,由于PA总线都只是导线的连接,当由于安装不规范,其中一个T头进水或者PA表进水后,整个PA总线的电压就会降下来,造成网络通讯中断. 解决这个问题就是使用西门子的AFD来代替T型接头,订货号是:有源现场分配器 :6ES7 157-0AF81-0XA0 , 它带有用于集成现场设备的 4 个防短路分支总线接口,一个AFD可以接4个PA表. 任何一个分支短路,AFD会自动将它踏出去, 不会影响其它的PA表,防止整个总线崩溃. 参考:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/44887866
如何使用FDC 157-0 DP/PA耦合器和有源现场分配器(AFD)组成冗余PA环网?
1、SIEMENS的产品在设计使用上确实还考虑比较周全,但有源现场分配器是放置在现场还需要给它配电吧。
2、如果是放置在现场,在一些易燃易爆且潮湿的恶劣环境中不知能行吗!