自从上次莫名其妙的好了之后一直都没有再出现类似的故障,直到昨天下午3点多故障又出现了,一开始是07、08柜一块故障,复位后又是07单独故障。把故障导出后见附件。附件里15号站为7号柜的ET200的编码,19号站为8号柜的ET200的编码。
我分析是不是由于上次把07柜的终端DP头与08柜的ET200DP头调换的问题导致这次报警报的07柜的15号站报故障多的原因。
另设备安装时再07柜的一个DP头上引出了一根2.5平方的线接到了接地上了,上次查故障的时候把他断掉了,是不是需要再把他接上啊!!!
点击此处查看附件