quote:以下是引用小釉在2012-02-22 15:01:38的发言:
dp等时的周期该如何设置呢?负载越多,周期时间肯定越长。有什么经验介绍一下,或者西门子是不会有计算的软件之类的?






周期的计算按钮就在你上传的页面,配置好所有子站后再回来该页点下重新计算,就得出最小同步周期,手动填入1个比计算的同步周期大的且是0.125倍数的数值就行